成都搅拌站是我们建筑工程需要用到的搅拌砂浆泥浆的机器,但是冬季寒冷,对搅拌站会有一定的影响,接下来我们就一起来看看成都搅拌站在冬季保养的方法呢。

成都搅拌站

一、冬季施工准备

1、进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、锅炉司炉工和火炉管理人员,应专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。

(1)与当地气象台站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。

(2) 安排专人测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砼的出机温度并作好记录。

2、搅拌站准备

(1)根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。

(2)搭建加热用的锅炉房、敷设管道,搅拌站搭设 3000 ㎡暖棚一个,用于原材料拌和前保温。对各种加热的材料、设备要检查其安全可靠性。

(3)计算变压器容量,接通电源。

3、安全与防火

(1)冬季施工时,要采取防滑措施。生活及施工道路、架子、坡道经常清理积水、积雪、结冰,斜跑道要有可靠的防滑条。

(2)大雪后需要将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理。

(3)施工时如接触汽源、热水,要防止烫伤;使用氯化钙、*漂白粉时,要防止腐蚀皮肤。

(4)亚硝酸钠有剧毒,要严加保管,防止发生误食中毒。

(5)控制火源,使用天然气、煤气时,要防止爆炸:使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒。

(6)电源开关,控制箱等设施要统一布置,加锁保护,防止乱拉电线,设专人负责管理,防止漏电触电。

(7)冬季施工中,凡高空作业应系安全带,穿胶底鞋,防止滑落及高空坠落事故。

二、冬季施工混凝土的搅拌

1、冬季施工混凝土采用加热水、砂的方法。在自然气温不低于-8℃时,为减少加热工作量,只加热拌合水就能满足拌合物的温度要求。当气温低于-8℃时采取对砂加热的方法,碎石、水泥、粉煤灰和外加剂只保温不加热。当骨料不加热时水可加热到 100℃,但水泥不可与 80℃以上的水直接接触。采取适当的投料顺序,使水在搅拌机内先与骨料接触,将热量进行传递,保证混凝土不超过 40℃。对于拌合水加热要求使水温准确、供应及时,保证混凝土的坍落度一致。施工要保持拌合物的温度一致,应当经常调节材料的加热温度,故主要依靠调节水温的方法来实现。在现场施工中采用锅炉直接用燃料提高水的温度。

2、混凝土搅拌的投料程序:合理的投料顺序既能使混凝土获得良好的和易性,并使拌合物的温度均匀,有利于强度发展,又可提高搅拌机的效率。冬期搅拌混凝土的合理投料顺序应与材料加热条件相适应,一般先投入骨料和加热水,待搅拌一定时间后水温降低到 40℃左右时,再投入水泥继续搅拌到规定的时间,时间一般应较常温延长 百分之五十,要避免水泥假凝现象。混凝土出机温度不低于 10℃,入模温度不低于 5℃。投料时要注意不要把冰雪或冻团骨料装入搅拌机内,因为这会给拌合物温度带来很大的损失,而且大于 8cm 的冻块很难通过搅拌被粉碎和融化,热量尚未平衡的冻团骨料除给成型带来困难外更主要的是要影响混凝土的质量。

三、混凝土的运输:混凝土拌合物出机后应及时运到浇筑地点。在运输过程中,要注意防止混凝土热量散失、表面冻结、混凝土离析、水泥砂浆流失、坍落度变化,运输工具除保温防风外,还需要严密、不漏浆、不吸水。

运输工具:运输混凝土的工具,本项目部采用混凝土搅拌运输车及混凝土输送泵。输送泵灵管、搅拌运输车外包棉絮,在冬季施工中应注意加强维护和检查。各施工机具均包裹隔热帆布,或少热量的损失。